IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама на форуме поселка Мечта - по вопросам размещения рекламы просим обращаться в ТСЖ "Мечта-1" по адресу электронной почты info(электронная Мечта)tsg-mechta.ru
6 страниц V   1 2 3 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Системы водоподготовки в доме, Как можно откорректировать состав воды
Владимир Владими...
сообщение 24.9.2009, 14:50
Сообщение #1


Старейшина
*********

Группа: член Правления ТСН Мечта-1
Сообщений: 7420
Регистрация: 23.9.2009
Из: Мечта, ул. Озерная, дом 3, стр. 7
Пользователь №: 4



Один из вариантов бюджетной системы водоподготовки воды:
Три колбы 20" фирмы Гейзер (около 2'000 руб. за колбу в Леруа), обвязка и картриджы (тонкая очистка, обезжелезователь и умягчитель). Общая стоимость около 12'000 рублей без работы по монтажу.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 


--------------------
Имея не ценим, а потерявши - плачем...
www.tsg-mechta.ru
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Скрипка Александ...
сообщение 30.9.2009, 22:47
Сообщение #2


Участник
**

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 25
Регистрация: 24.9.2009
Из: Киев-Москва
Пользователь №: 11



а давление сильно падает из за таких колб? как часто их меняют И почем обойдется монтаж,для безруких pardon.gif ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Владимир Владими...
сообщение 1.10.2009, 6:26
Сообщение #3


Старейшина
*********

Группа: член Правления ТСН Мечта-1
Сообщений: 7420
Регистрация: 23.9.2009
Из: Мечта, ул. Озерная, дом 3, стр. 7
Пользователь №: 4



1. Давление падает примерно на 1 - 1,5 атм. после трех колб. Так, по крайней мере, заявлено в документации (0,3 - 0,5 атм. на колбу). На входе держу 4,5 атм.
2. Частота замены зависит от расхода и для каждого фильтра она может быть разной. Но в среднем раз в 9 месяцев.
3. Поскольку в данной области являюсь "руким" smile.gif , то стоимость монтажа не знаю. Но здесь есть Сергей Настаев (а он не одну похожую систему смонтировал в поселке) и можно спросить у него (здесь или в личку). Надо только не забыть про то, что входную линейку тоже немного модифицируют. Добавляют "байпас" для подключения системы фильтров. У меня Сергей это сделал изначально при ремонте.


--------------------
Имея не ценим, а потерявши - плачем...
www.tsg-mechta.ru
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AndreyZ
сообщение 2.12.2009, 9:47
Сообщение #4


Мудрец
********

Группа: Жители МКД (Мечта-1)
Сообщений: 1223
Регистрация: 5.10.2009
Пользователь №: 49



Цитата(Владимир Владимирович @ 24.9.2009, 14:50) *
Один из вариантов бюджетной системы водоподготовки воды:
Три колбы 20" фирмы Гейзер (около 2'000 руб. за колбу в Леруа), обвязка и картриджы (тонкая очистка, обезжелезователь и умягчитель). Общая стоимость около 12'000 рублей без работы по монтажу.

А в квартирах наших, что предпочтительно ставить в систему?
тоже подобную систему, только маленькую? дюймов 10 которая?(т.к. места не особо много)


надо ли нам ставить фильтр самопромывающийся? типа:

или может сразу с клапаном понижающим давление?


т.е. чем рекомендуется дополнить нашу систему, сделанную застройщиком? или теперь уже все хорошо с водой?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AndreyZ
сообщение 2.12.2009, 9:50
Сообщение #5


Мудрец
********

Группа: Жители МКД (Мечта-1)
Сообщений: 1223
Регистрация: 5.10.2009
Пользователь №: 49



Или нужно делать, как в таком рисунке:
Цитата
Правильный подход к очистке воды в квартире
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Александр Киселе...
сообщение 2.12.2009, 9:58
Сообщение #6


Старейшина
*********

Группа: член Правления ТСН Мечта-1
Сообщений: 3857
Регистрация: 23.9.2009
Из: Солнечная, д.3, стр.5
Пользователь №: 5



Цитата(AndreyZ @ 2.12.2009, 9:47) *
надо ли нам ставить фильтр самопромывающийся? типа:

или может сразу с клапаном понижающим давление?

т.е. чем рекомендуется дополнить нашу систему, сделанную застройщиком? или теперь уже все хорошо с водой?

ИМХО, первый стоит, периодически забивается, а значит надо, очень легко промывается. Только берите с металлической колбой, через пластик все-равно не увидишь, а когда его снимаешь, кажется что вот-вот треснит rofl.gif

По второму, на мой взгляд, нужно ставить клапан отдельно, чем универсальней устройство, тем меньше от него проку и хуже качество отдельных функций.


--------------------
Для того, чтобы избежать критики, нужно ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть (Элберт Грин Хаббард)
www.tsg-mechta.ru
Открытая группа ТСЖ Мечта на Facebook
Товарищество на Facebook - нажми "Мне нравится"!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Владимир Владими...
сообщение 2.12.2009, 10:06
Сообщение #7


Старейшина
*********

Группа: член Правления ТСН Мечта-1
Сообщений: 7420
Регистрация: 23.9.2009
Из: Мечта, ул. Озерная, дом 3, стр. 7
Пользователь №: 4



Цитата(AndreyZ @ 2.12.2009, 9:47) *
А в квартирах наших, что предпочтительно ставить в систему?
тоже подобную систему, только маленькую? дюймов 10 которая?(т.к. места не особо много)

10 дюймов для квартиры вполне хватит. Впрочем размер влияет в основном только на частоту замены.


--------------------
Имея не ценим, а потерявши - плачем...
www.tsg-mechta.ru
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
misha
сообщение 14.12.2009, 12:39
Сообщение #8


Ветеран
******

Группа: Неплательщик
Сообщений: 328
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 18



А вот никто не знает: сначала обезжелезователь ставить потом умягчитель, или наоборот, или не принципиально ?
заранее спасибо smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Владимир Владими...
сообщение 14.12.2009, 12:42
Сообщение #9


Старейшина
*********

Группа: член Правления ТСН Мечта-1
Сообщений: 7420
Регистрация: 23.9.2009
Из: Мечта, ул. Озерная, дом 3, стр. 7
Пользователь №: 4



Цитата(misha @ 14.12.2009, 12:39) *
А вот никто не знает: сначала обезжелезователь ставить потом умягчитель, или наоборот, или не принципиально ?
заранее спасибо smile.gif

У меня стоит сначала обезжелезователь, а потом умягчитель. Но не могу утверждать, что это однозначно верно. Тетенька в Леруа сказала, что надо так.


--------------------
Имея не ценим, а потерявши - плачем...
www.tsg-mechta.ru
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lucky
сообщение 15.12.2009, 21:12
Сообщение #10


Постоялец
****

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 107
Регистрация: 1.11.2009
Пользователь №: 113



Система водоподготовки всегда строится по схеме - грубая механика + обезжелезователь + УМЯГЧИТЕЛЬ + ТОНКАЯ ОЧИСТКА. Для нормальной работы умягчителя желательно минимальное содержание железа, т.к растворенное железо осаждается на гранулах смолы и снижает ионно-обменные свойства.
Но судя по фоткам общей системы водоподготовки и анализу воды обезжелезователь пока не требуется. А вот умягчитель нужен обязателен. Жесткость 6 мгм. экв много для нагревающего котла - отложение накипи и все такое. Но умягчитель лучше полноценный с регенерацией. Колбовая система не рассчитана для постоянного проживания - ресурс 20" умягчающего картриджа при такой жесткости не более 600-mega_shok.gif0 литров (а цена в среднем 4000 р). Что касаемо грубой механики - лучше взять сразу с редуктором- меньше деталей и соединений. В качестве альтернативы умягчителю можно поставить так называемый магнитный преобразователь - жесткость не снижает, но препятствует образованию накипи.
P.S. К себе в таун поставила схему: фильтр с редуктором+умягчитель+осмос.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Dimas_*
сообщение 16.12.2009, 12:02
Сообщение #11





Гости






Цитата(Lucky @ 15.12.2009, 21:12) *
Система водоподготовки всегда строится по схеме - грубая механика + обезжелезователь + УМЯГЧИТЕЛЬ + ТОНКАЯ ОЧИСТКА. Для нормальной работы умягчителя желательно минимальное содержание железа, т.к растворенное железо осаждается на гранулах смолы и снижает ионно-обменные свойства.
Но судя по фоткам общей системы водоподготовки и анализу воды обезжелезователь пока не требуется. А вот умягчитель нужен обязателен. Жесткость 6 мгм. экв много для нагревающего котла - отложение накипи и все такое. Но умягчитель лучше полноценный с регенерацией. Колбовая система не рассчитана для постоянного проживания - ресурс 20" умягчающего картриджа при такой жесткости не более 600-mega_shok.gif0 литров (а цена в среднем 4000 р). Что касаемо грубой механики - лучше взять сразу с редуктором- меньше деталей и соединений. В качестве альтернативы умягчителю можно поставить так называемый магнитный преобразователь - жесткость не снижает, но препятствует образованию накипи.
P.S. К себе в таун поставила схему: фильтр с редуктором+умягчитель+осмос.
Знаю где дешевле купить умягчитель 20 за 1680 рублей с разборной колбой , а в дальшейшем продаётся отдельно наполнитель 25 кг за 3500 рублей где дешевле , примерно на 5 и больше раз заправок . Угольный 20 за 760 рублей , колбы 20ББ италия (не китай) 1680 рублей , и толи 5 толи 20 микрон входной фильтр 20 за 380 рублей . Когда у себя всё закончу фото выложу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
misha
сообщение 16.12.2009, 12:51
Сообщение #12


Ветеран
******

Группа: Неплательщик
Сообщений: 328
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 18



у знакомых друзей неисправная колба умягчителя весь наполнитель выпустила в трубу - пришлось всю систему перебирать rofl.gif
может можно на всякий случай её перед обезжелезователем поставить ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lucky
сообщение 16.12.2009, 20:20
Сообщение #13


Постоялец
****

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 107
Регистрация: 1.11.2009
Пользователь №: 113



Цитата(Dimas @ 16.12.2009, 13:02) *
Знаю где дешевле купить умягчитель 20 за 1680 рублей с разборной колбой , а в дальшейшем продаётся отдельно наполнитель 25 кг за 3500 рублей где дешевле , примерно на 5 и больше раз заправок . Угольный 20 за 760 рублей , колбы 20ББ италия (не китай) 1680 рублей , и толи 5 толи 20 микрон входной фильтр 20 за 380 рублей . Когда у себя всё закончу фото выложу.

Да, низкие цены - это хорошо. Только вот кто сказал, что Италия лучше. А насчет колб - можно установить и менять каждый раз, как часто - давайте посчитаем. Пустая колба 20" вмещает максимум 5 литров (кг) смолы. Емкость макс. (мг-экв/л) такого объема смолы 6000 мг-экв/л. Имея жесткость 6 мг-экв/л, получаем 1000 литров чистой воды. Так что смена смолы при проживании 4-5 человек ( при потреблении 200 литров/день на человека) Вам грозит раз в 1-2 дня. Оно Вам возится? С дешевым угольником тоже будьте внимательнее - уголь может пылить. И входной картридж лучше ставить 20 мкм, а уже на выходе 5 мкм - защита от вылета смолы и угольной пыли. Так что уж если экономить, то поставьте механику 20" 20 Мкм + магнитный преобразователь + осмос: такая система защитит Вас от ржавщины и песка и не даст образовываться накипи на котле и стиральной машине, осмос даст питьевую воду; а жесткость не такая уж большая для мытья.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Dimas_*
сообщение 17.12.2009, 10:17
Сообщение #14





Гости






Цитата(Lucky @ 16.12.2009, 20:20) *
Да, низкие цены - это хорошо. Только вот кто сказал, что Италия лучше. А насчет колб - можно установить и менять каждый раз, как часто - давайте посчитаем. Пустая колба 20" вмещает максимум 5 литров (кг) смолы. Емкость макс. (мг-экв/л) такого объема смолы 6000 мг-экв/л. Имея жесткость 6 мг-экв/л, получаем 1000 литров чистой воды. Так что смена смолы при проживании 4-5 человек ( при потреблении 200 литров/день на человека) Вам грозит раз в 1-2 дня. Оно Вам возится? С дешевым угольником тоже будьте внимательнее - уголь может пылить. И входной картридж лучше ставить 20 мкм, а уже на выходе 5 мкм - защита от вылета смолы и угольной пыли. Так что уж если экономить, то поставьте механику 20" 20 Мкм + магнитный преобразователь + осмос: такая система защитит Вас от ржавщины и песка и не даст образовываться накипи на котле и стиральной машине, осмос даст питьевую воду; а жесткость не такая уж большая для мытья.
Я с вами не соглашусь . Одной заправки умягчителя хватает не на 1000 литров а на 6000 литров воды , это раз , а два механическая очистка в виде "HONEYWELL" с сеткой стоит не так и дёшего , и учитывая что сеточка тоже срок службы имеет посмотрите сколько она стоит. Магнитный фильт не умягчяет воду . Основным элементом активатора является магнитная система, собранная из высокоэнергетических магнитов, установленных в корпусе из нержавеющей немагнитной стали так, что в рабочем зазоре активатора, через который протекает вода, создается несколько разнополюсных зон с высоким уровнем напряженности магнитного поля. Вода при прохождении этих зон временно (до нескольких часов) изменяет свои физические свойства, в результате чего при ее нагревании резко ускоряется процесс кристаллизации солей. При этом кристаллизация осуществляется не на стенках теплообменника, а в объеме воды. Выпавший в осадок шлам выносится потоком воды из зоны нагрева и, при необходимости, улавливается фильтрами за ее пределами. Бытовая серия Dy 8-32 имеют резьбовое соединение, а серия Dy 40-300 – фланцевое соединение.
. А потом всё что не отложилось на стенках котла отложится в смесителях если до смесителя не поставить ещё фильтров . А замена 1-2 дня это наверное человек 30 живёт и весь день душ принимают . Осмос для питья под раковину можно поставить , а как быть со стиральной машинкой ? Или тоже осмос на неё повесить ? Где экономия ? Сколько фильтров при вашей системе надо подключить на таун тип 100 пример?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lucky
сообщение 17.12.2009, 13:03
Сообщение #15


Постоялец
****

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 107
Регистрация: 1.11.2009
Пользователь №: 113



Цитата(Dimas @ 17.12.2009, 11:17) *
Я с вами не соглашусь . Одной заправки умягчителя хватает не на 1000 литров а на 6000 литров воды , это раз , а два механическая очистка в виде "HONEYWELL" с сеткой стоит не так и дёшего , и учитывая что сеточка тоже срок службы имеет посмотрите сколько она стоит. Магнитный фильт не умягчяет воду . Основным элементом активатора является магнитная система, собранная из высокоэнергетических магнитов, установленных в корпусе из нержавеющей немагнитной стали так, что в рабочем зазоре активатора, через который протекает вода, создается несколько разнополюсных зон с высоким уровнем напряженности магнитного поля. Вода при прохождении этих зон временно (до нескольких часов) изменяет свои физические свойства, в результате чего при ее нагревании резко ускоряется процесс кристаллизации солей. При этом кристаллизация осуществляется не на стенках теплообменника, а в объеме воды. Выпавший в осадок шлам выносится потоком воды из зоны нагрева и, при необходимости, улавливается фильтрами за ее пределами. Бытовая серия Dy 8-32 имеют резьбовое соединение, а серия Dy 40-300 – фланцевое соединение.
. А потом всё что не отложилось на стенках котла отложится в смесителях если до смесителя не поставить ещё фильтров . А замена 1-2 дня это наверное человек 30 живёт и весь день душ принимают . Осмос для питья под раковину можно поставить , а как быть со стиральной машинкой ? Или тоже осмос на неё повесить ? Где экономия ? Сколько фильтров при вашей системе надо подключить на таун тип 100 пример?

Отвечу так. Сетка Honewell из нержавеющей стали - срок службы лет десять, а может больше. А стоимость в районе 400-500 рублей. А вот пластик любой колбы стареет гораздо раньше. Как правило производитель рекомендуем замену раз в 5 лет. Насчет магнитного преобразователя - все что Вы говорите верно. Поэтому и ставят МП только для защиты котла или стиральных машин, а не для улучшения качества воды. С жесткостью можно бороться только ионно-обменными процессами. Насчет 6000 литров - если Вы приведете формулу, по которой Вы это рассчитали ......Но боюсь, что Вы ошибаетесь - емкость смолы в картридже не более 2200 мгм экв/литр (идеальные условия дорогой смолы) х 5 литров / 6 мгмэкв/литр = 1833 литра мягкой воды. Да и учтите, что способность смолы будет очень быстро снижаться по мере насыщения, т.е после прохождения 1000 литров жесткость на выходе будет половиной от входящей, т.е. 3 мгмэкв/литр.
На счет тауна 100 - зависит сколько человек живет и как часто. Пример своей водоподготовки я привела выше. Если Вы живете не постоянно и пользуетесь водой раз в неделю, то на одного человека на полгода вполне подойдет 3 колбы: механика + умягчитель + уголь. Расчет системы ведь делается: на основе анализа + среднего потребления воды (200 литров в сутки на человека) + желаемого результата. Хотите возиться каждый месяц с перезасыпкой картриджей - ставьте картриджи. У меня семья из 4-х человек расходует 15 м3/месяц. Много это или мало? Бассейн не наливаем....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shustrik
сообщение 17.12.2009, 21:32
Сообщение #16


Мудрец
********

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 577
Регистрация: 20.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 163



Цитата(Lucky @ 15.12.2009, 21:12) *
Система водоподготовки всегда строится по схеме - грубая механика + обезжелезователь + УМЯГЧИТЕЛЬ + ТОНКАЯ ОЧИСТКА. Для нормальной работы умягчителя желательно минимальное содержание железа, т.к растворенное железо осаждается на гранулах смолы и снижает ионно-обменные свойства.
Но судя по фоткам общей системы водоподготовки и анализу воды обезжелезователь пока не требуется. А вот умягчитель нужен обязателен. Жесткость 6 мгм. экв много для нагревающего котла - отложение накипи и все такое. Но умягчитель лучше полноценный с регенерацией. Колбовая система не рассчитана для постоянного проживания - ресурс 20" умягчающего картриджа при такой жесткости не более 600-mega_shok.gif0 литров (а цена в среднем 4000 р). Что касаемо грубой механики - лучше взять сразу с редуктором- меньше деталей и соединений. В качестве альтернативы умягчителю можно поставить так называемый магнитный преобразователь - жесткость не снижает, но препятствует образованию накипи.
P.S. К себе в таун поставила схему: фильтр с редуктором+умягчитель+осмос.


Не совсем понятно как у Вас построена система умягчения ? У меня например на котел, стиралку и посудомойку идет отдельный ББ10 со смолой. А на всю водоподготовку 3 ББ20


--------------------
ЖК Мечта ул. Солнечная дом 7 стр.7 (20214)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Dimas_*
сообщение 18.12.2009, 13:27
Сообщение #17





Гости






Цитата(Lucky @ 17.12.2009, 13:03) *
Отвечу так. Сетка Honewell из нержавеющей стали - срок службы лет десять, а может больше. А стоимость в районе 400-500 рублей. А вот пластик любой колбы стареет гораздо раньше. Как правило производитель рекомендуем замену раз в 5 лет. Насчет магнитного преобразователя - все что Вы говорите верно. Поэтому и ставят МП только для защиты котла или стиральных машин, а не для улучшения качества воды. С жесткостью можно бороться только ионно-обменными процессами. Насчет 6000 литров - если Вы приведете формулу, по которой Вы это рассчитали ......Но боюсь, что Вы ошибаетесь - емкость смолы в картридже не более 2200 мгм экв/литр (идеальные условия дорогой смолы) х 5 литров / 6 мгмэкв/литр = 1833 литра мягкой воды. Да и учтите, что способность смолы будет очень быстро снижаться по мере насыщения, т.е после прохождения 1000 литров жесткость на выходе будет половиной от входящей, т.е. 3 мгмэкв/литр.
На счет тауна 100 - зависит сколько человек живет и как часто. Пример своей водоподготовки я привела выше. Если Вы живете не постоянно и пользуетесь водой раз в неделю, то на одного человека на полгода вполне подойдет 3 колбы: механика + умягчитель + уголь. Расчет системы ведь делается: на основе анализа + среднего потребления воды (200 литров в сутки на человека) + желаемого результата. Хотите возиться каждый месяц с перезасыпкой картриджей - ставьте картриджи. У меня семья из 4-х человек расходует 15 м3/месяц. Много это или мало? Бассейн не наливаем....

Ресурс умягчителя BB20 6000 литров , то есть если двое то из вашего расчёта выйдет 7500 литров воды , да и 200 литров в сутки на человека не много ли ? По-вашему выходит 30 дней по mega_shok.gif0 литров и 24 000 литров , 24 м3 в месяц с вашего тауна ? А как вы боретесь с умягчением воды ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lucky
сообщение 25.12.2009, 13:54
Сообщение #18


Постоялец
****

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 107
Регистрация: 1.11.2009
Пользователь №: 113



Цитата(Dimas @ 18.12.2009, 14:27) *
Ресурс умягчителя BB20 6000 литров , то есть если двое то из вашего расчёта выйдет 7500 литров воды , да и 200 литров в сутки на человека не много ли ? По-вашему выходит 30 дней по mega_shok.gif0 литров и 24 000 литров , 24 м3 в месяц с вашего тауна ? А как вы боретесь с умягчением воды ?

Скажите, откуда такие цифры - 6000 литров? Продавец сказал? Возьмите стандартный картридж фирмы Pentek (США) BB WS-20. Он имеет емкость 4500 гран (Grains as CaCO3) - по каталогу. Возьмем нашу жесткость 6 мг-экв/литр и переведем в граны (1 мг-экв=2.93 гран/галлон) - 17,5 гран/галлон. Соотвенственно, 4500 / 17,5 x 3, 785 = 973 литра умягченной воды. Данный картридж может и пропустит 6000 литров, но только при жесткости 1 мг-экв/литр.
В моей схеме используется умягчитель с автоматической регенерацией типа "кабинет" c объемом смолы 27 литра (емость 30000 мг-экв/литр и объемом мягкой воды в нашем случае между регенерациями 5000 м3). Этот вариант был рассчитан на постоянное проживание 4 человек.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 25.12.2009, 15:29
Сообщение #19


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Lucky

Чувствуется в ваших постах профессиональная подготовка. Буду очень благодарен за ликбез в этом направлении а то у меня масса неясностей имеется и есть подозрение, что "водоочистные" фирмы частенько дают не ту информацию.
Если работаете по этому профилю то возможно сотрудничество. 8-916-550-0301, Сергей.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Oleg
сообщение 25.12.2009, 17:05
Сообщение #20


Наставник
*******

Группа: Неплательщик из МКД
Сообщений: 368
Регистрация: 23.11.2009
Пользователь №: 171



И все же разумный минимум для двушки какой?При условии ввода в квартиру только холодной воды...
1.Регуляторы давления (нужен ли?)
2.Фильтр механической очистки
3.Магистральный фильтр (или достаточно позиции 2?)
4.Умягчитель(производительность? семья из двух взрослых)
Отдельно на контур отопления
1.Термосмесительный клапан (для теплых полов)
2.Фильтр на систему отопления(какой?)
Питьевая вода
1.Бытовые системы обратного осмоса (Атолл)

Поправьте,добавьте...


--------------------
"Гараж" Э.Рязанов
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

6 страниц V   1 2 3 > » 
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 1:14