Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Мудрец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: МКД ( 11 кв. 3-я очередь) Сообщений: 742 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 1449 ![]() |
Уважаемые соседи!
Заметил, что периодически (раз в неделю) приходится немного "подкачивать" давление в котле, чтобы система отопления работала в диапазоне от 1,5 до 2,0 МПа Сотрудник УК сказал мне, что давление не должно падать, разве только 1 раз в полгода. Где-то здесь на форуме кто-то писал, что это происходит из-за незначительных утечек воды в системе, т.е. в местах соединений. Переговорил с соседом "по стояку". У него такая же ситуация. Видимых протечек ни у меня , ни у него нет. Так все-таки что происходит? Может ли кто-нибудь дать компетентное заключение по этой ситуации? Может ли так происходить по причине изменения давления в подводящей магистрали, т.е. может ли причиной служить проблемы вне моей квартиры? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Наставник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Жители МКД (ТСН Мечта-1) Сообщений: 494 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 513 ![]() |
ага, у нас та же фигня |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Старейшина ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь) Сообщений: 4352 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 30 ![]() |
Может ли так происходить по причине изменения давления в подводящей магистрали, т.е. может ли причиной служить проблемы вне моей квартиры? Нет. Контур отопления - контур замкнутый, и на него не влияет давление на вводе воды. Подпитка контура отопления раз в неделю в течение длительного времени может быть только из-за утечки, дай бог, чтобы в доступном соединении. Например. на соединениях в 1 минуту образуется в сумме одна капля воды. При работающем отоплении эта капля успеет испариться и, скорее всего, не будет даже влаги на полу под мокреющим соединением (соединениями). За 20 мин получится 1 мл (в 1 мл примерно 20 капель воды). За неделю - примерно поллитра, что и даст падение давления требующее подпитки. |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Мудрец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: МКД ( 11 кв. 3-я очередь) Сообщений: 742 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 1449 ![]() |
Нет. Контур отопления - контур замкнутый, и на него не влияет давление на вводе воды. Подпитка контура отопления раз в неделю в течение длительного времени может быть только из-за утечки, дай бог, чтобы в доступном соединении. Например. на соединениях в 1 минуту образуется в сумме одна капля воды. При работающем отоплении эта капля успеет испариться и, скорее всего, не будет даже влаги на полу под мокреющим соединением (соединениями). За 20 мин получится 1 мл (в 1 мл примерно 20 капель воды). За неделю - примерно поллитра, что и даст падение давления требующее подпитки. Спасибо! Но, все-таки интересно, как у тех, у кого все скручено идеально, все же "поправляют давление" раз-два в году? Значит, у них тоже есть пусть и небольшая, но утечка? |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Старейшина ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь) Сообщений: 4352 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 30 ![]() |
Нигде ничего нет стопроцентного. И соединения также не могут быть 100% герметичны, и сама труба не стопроцентно непроницаема. Какие-то молекулы проходят и через трубу, и в соединениях, теплоноситель может периодически приближаться к кипению, а значит часть воды преобразовываться в пар и воздух, и выходить через автоматические развоздушники и уменьшаться в объеме и т.д.
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Старейшина ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь) Сообщений: 4352 Регистрация: 29.9.2009 Пользователь №: 30 ![]() |
Кстати, обосочасто происходят микропротечки через соединения в системе отопления после отключения отопления. Система отопления (трубы, соединения, прокладки) остывают, уменьшаются в размерах, появляются микрощели. Прокладки уже подпросевшие, потерявшие былую элластичность частенько эти микрозазары уже не закрывают полностью и т.д. Поэтому и желательно техобслуживание систем дома, как водных так и электрических, два раза в год, подготовка к лету, подготовка к зиме.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |