> Информация по газовым котлам
Теплов
сообщение 16.12.2009, 13:35
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Партнеры
Сообщений: 60
Регистрация: 19.10.2009
Из: г.Москва
Пользователь №: 83



Сегодня и вчера из-за низких температур появилась проблема: обмерзают воздухозаборные решетки газовых котлов , иней частично перекрывает поток воздуха и котел встает в аварию. Решение проблемы - для жителей многоквартирных домов через окно с помощью веника очистить решетку и перезапустить котел.
Тем кто принял свои квартиры и ключи находятся на руках необходимо приехать в поселок и проверить работу
газового котла во избежание разморозки системы отопления . Решетки на котеджах и т/Х УК чистит .
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vidanov
сообщение 21.12.2009, 14:14
Сообщение #2


Ветеран
******

Группа: Партнеры
Сообщений: 327
Регистрация: 25.9.2009
Пользователь №: 19



Об обязательном обслуживании газовых котлов

Уважаемые Инвесторы участка 20 Га!

Вносим ясность в вопрос об обязательном техническом обслуживании газовых котлов.

ТО импортного газового оборудования включает в себя:
1) проведение профилактического обслуживания оборудования;
2) проведение диагностических работ;
3) проведение необходимых ремонтных работ в случае неисправности оборудования или выхода его из строя.

ТО проводится два раза в год: перед началом и после начала отопительного сезона. Ремонт производится по заявкам и в согласованные сроки. Ремонт оборудования и замена запасных частей в течение гарантийного срока равного двенадцати месяцам осуществляется за счет обслуживающего лица.
Однако, в случае возникновения неисправностей оборудования по вине Инвестора во время действия гарантийного срока, работы по ремонту и замене запчастей выполняются полностью за счет Инвестора.

Инвестор обязан:

а) выполнять правила эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем и указанные в инструкции к оборудованию;
б) постоянно соблюдать "Правила пользования газом в быту";
в) не допускать самовольной установки, перестановки, замены и ремонта газового оборудования;
г) в случае обнаружения неисправности незамедлительно отключить прибор и вызвать представителя обслуживающей организации;

Кроме того, заметим, что заключение договора на ТО оборудования является неотъемлемым условием подсоединения к газовой сети и пуска газа.


http://www.mechta.su/news/311-2009-12-18-11-50-46
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
admin_max
сообщение 23.12.2009, 23:43
Сообщение #3


Старожил
*****

Группа: администраторы
Сообщений: 196
Регистрация: 23.11.2009
Пользователь №: 173



Обсуждение обслуживания газовых котлов перенесено в специализированную тему
http://forum.tsg-mechta.ru/index.php?showtopic=65


--------------------
Злобный админ
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Владимир Владими...
сообщение 2.1.2010, 13:33
Сообщение #4


Старейшина
*********

Группа: член Правления ТСН Мечта-1
Сообщений: 7420
Регистрация: 23.9.2009
Из: Мечта, ул. Озерная, дом 3, стр. 7
Пользователь №: 4



По просьбе Александра Теплова.
Ввиду обмерзания решеток воздухоприемников газовых котлов котлы могут остановиться. Ошибка А03. Необходимо почистить решетку от снега и перезапустить котел. Что-бы в дальнейшем избежать такого обмерзания решетку можно аккуратно снять.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 


--------------------
Имея не ценим, а потерявши - плачем...
www.tsg-mechta.ru
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Александр Киселе...
сообщение 11.1.2010, 5:57
Сообщение #5


Старейшина
*********

Группа: член Правления ТСН Мечта-1
Сообщений: 3857
Регистрация: 23.9.2009
Из: Солнечная, д.3, стр.5
Пользователь №: 5



Внимание! Из-за большой влажности воздуха решетки воздухозаборников газовых котлов снова могут обмерзать. Ошибка А03 на дисплее котла. Необходимо почистить решетку от снега и перезапустить котел!


--------------------
Для того, чтобы избежать критики, нужно ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть (Элберт Грин Хаббард)
www.tsg-mechta.ru
Открытая группа ТСЖ Мечта на Facebook
Товарищество на Facebook - нажми "Мне нравится"!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shustrik
сообщение 11.1.2010, 6:54
Сообщение #6


Мудрец
********

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 577
Регистрация: 20.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 163



А как вариант можно сделать вот так! Цена вопроса 200 рублей. Из тех у кого обмерзают решетки, кто-нибудь хочет по тестировать ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 


--------------------
ЖК Мечта ул. Солнечная дом 7 стр.7 (20214)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Александр Киселе...
сообщение 11.1.2010, 7:57
Сообщение #7


Старейшина
*********

Группа: член Правления ТСН Мечта-1
Сообщений: 3857
Регистрация: 23.9.2009
Из: Солнечная, д.3, стр.5
Пользователь №: 5



Цитата(Shustrik @ 11.1.2010, 6:54) *
А как вариант можно сделать вот так! Цена вопроса 200 рублей. Из тех у кого обмерзают решетки, кто-нибудь хочет по тестировать ?

Спасибо! Отличный вариант. Что испрашивать в магазине? В смысле откуда крышка?


--------------------
Для того, чтобы избежать критики, нужно ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть (Элберт Грин Хаббард)
www.tsg-mechta.ru
Открытая группа ТСЖ Мечта на Facebook
Товарищество на Facebook - нажми "Мне нравится"!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shustrik
сообщение 11.1.2010, 8:09
Сообщение #8


Мудрец
********

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 577
Регистрация: 20.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 163



Цитата(Александр Киселев @ 11.1.2010, 7:57) *
Спасибо! Отличный вариант. Что испрашивать в магазине? В смысле откуда крышка?


На текущий момент следующее: переход со 100 мм на B0 мм (восемьдесят), уличная крышка для вытяжки (она с обратным клапаном, который нужно будет оттуда снять)
Летом: Убрать переход и подрезать крышку, закрепить 4мя саморезами, засиликонить стыки.

Все комплектующие есть например на рынке в "Черной Грязи" в контейнерах с комплектующими для вентиляции!

Так же эта крышка защитит от сильных фронтальных порывов ветра, от которых котел тоже может встать в ошибку (что и произошло у меня)

P.S. В районе 11 часов буду на рынке! Если кому-то нужен комплект звоните на мобильник в подписи, потом зайдете ко мне и заберете


--------------------
ЖК Мечта ул. Солнечная дом 7 стр.7 (20214)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Владимир Владими...
сообщение 11.1.2010, 9:34
Сообщение #9


Старейшина
*********

Группа: член Правления ТСН Мечта-1
Сообщений: 7420
Регистрация: 23.9.2009
Из: Мечта, ул. Озерная, дом 3, стр. 7
Пользователь №: 4



Цитата(Shustrik @ 11.1.2010, 6:54) *
А как вариант можно сделать вот так! Цена вопроса 200 рублей. Из тех у кого обмерзают решетки, кто-нибудь хочет по тестировать ?

ИМХО, от птичек и крупных насекомых не спасет. Скорее наоборот.


--------------------
Имея не ценим, а потерявши - плачем...
www.tsg-mechta.ru
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AndreyZ
сообщение 11.1.2010, 10:06
Сообщение #10


Мудрец
********

Группа: Жители МКД (Мечта-1)
Сообщений: 1223
Регистрация: 5.10.2009
Пользователь №: 49



Цитата(Владимир Владимирович @ 2.1.2010, 13:33) *
По просьбе Александра Теплова.
Ввиду обмерзания решеток воздухоприемников газовых котлов котлы могут остановиться. Ошибка А03. Необходимо почистить решетку от снега и перезапустить котел. Что-бы в дальнейшем избежать такого обмерзания решетку можно аккуратно снять.

А где пишет какая ошибка....там вроде дисплеев нет? или я просто не обратил внимание...
у меня котел еще ни разу не встречал меня в "зеленом" свете...каждый раз, как приеду, вижу котел в "красном" режиме и холодные батареи...
когда не помогает перезапуск и не стартует даже нагрев, звоню в УК чтобы чинили smile.gif
похоже в следующую зиму в квартире надо будет постоянно кому то находиться, никаких отпусков и поездок к родителям :(

P.S. кстати, а можно использовать в качестве теплоносителя не только воду? сейчас посмотрел инструкцию, там не написано про обязательность воды...
и имеет ли смысл?

и еще, у нас котлы модификации NORD или нет? ктото покупал для котлов разные зимние аксессуары самой беретты? или нет?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Владимир Владими...
сообщение 11.1.2010, 10:11
Сообщение #11


Старейшина
*********

Группа: член Правления ТСН Мечта-1
Сообщений: 7420
Регистрация: 23.9.2009
Из: Мечта, ул. Озерная, дом 3, стр. 7
Пользователь №: 4



Цитата(AndreyZ @ 11.1.2010, 10:06) *
А где пишет какая ошибка....там вроде дисплеев нет? или я просто не обратил внимание...
...

Разные модели. В квартирах вроде нет дисплеев. У нас в 140-х есть. И есть расшифровки кодов ошибок. Вполне возможно, что код ошибки можно узнать и на Вашем котле. Надо инструкцию посмотреть.


--------------------
Имея не ценим, а потерявши - плачем...
www.tsg-mechta.ru
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VCh
сообщение 11.1.2010, 10:18
Сообщение #12


Ветеран
******

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 306
Регистрация: 2.10.2009
Пользователь №: 38



Цитата(Shustrik @ 11.1.2010, 6:54) *
А как вариант можно сделать вот так! Цена вопроса 200 рублей. Из тех у кого обмерзают решетки, кто-нибудь хочет по тестировать ?

От ветра и снега спасет. Сегодня намерзло из-за влажности, поможет ли?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Shustrik
сообщение 11.1.2010, 21:07
Сообщение #13


Мудрец
********

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 577
Регистрация: 20.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 163



Цитата(VCh @ 11.1.2010, 10:18) *
От ветра и снега спасет. Сегодня намерзло из-за влажности, поможет ли?


Я в воскресенье ставил, посмотрел сегодня, немного намерзло, но не критично! Котел работает как часы


--------------------
ЖК Мечта ул. Солнечная дом 7 стр.7 (20214)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lorik
сообщение 7.10.2010, 12:25
Сообщение #14


Мудрец
********

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 626
Регистрация: 23.9.2009
Из: т/х 20718
Пользователь №: 6



Добрый денЬ. подскажите пожалуйста кто-нибудь устанавливал стабилизатор для котла. Если да, то какой. Просвятите, посоветуйте. Заранее спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Владимир Владими...
сообщение 24.11.2010, 10:01
Сообщение #15


Старейшина
*********

Группа: член Правления ТСН Мечта-1
Сообщений: 7420
Регистрация: 23.9.2009
Из: Мечта, ул. Озерная, дом 3, стр. 7
Пользователь №: 4



Цитата(Lorik @ 7.10.2010, 12:25) *
Добрый денЬ. подскажите пожалуйста кто-нибудь устанавливал стабилизатор для котла. Если да, то какой. Просвятите, посоветуйте. Заранее спасибо.

Стабилизаторы имеет смысл устанавливать на весь дом. Они стабилизируют электричество и берегут бытовую технику и лампы. Еще они могут сглаживать моменты пуска электричества
Для котла лучше брать ИБП (Источник Бесперебойного Питания). Причем именно для котла, так как есть требования к выходной сиснусоиде. Он одновременно является и стабилизатором и позволит работать котлу, если электричество отсутствует.
Вариантов на рынке достаточно много. Можно просто воспользоваться поиском.
Средняя цена для нашего котла для хорошего инверторного ИБП около 15 тыс. руб. без аккумуляторов.


--------------------
Имея не ценим, а потерявши - плачем...
www.tsg-mechta.ru
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AndreyZ
сообщение 5.12.2010, 0:13
Сообщение #16


Мудрец
********

Группа: Жители МКД (Мечта-1)
Сообщений: 1223
Регистрация: 5.10.2009
Пользователь №: 49



Ну вот снова, зима и котел в ошибке...рестарт не помогает, как обычно...завтра опять нужно будет вызывать чинить, а точнее продувать трубку, в которой конденсируется вода и котел встает в ошибку....
интересно, а ктото сам уже эту трубку продувает? или только у меня котел "хлебает" воду из воздуха так часто...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Хеллоуинка
сообщение 26.3.2013, 11:09
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 70
Регистрация: 9.11.2010
Из: Озерная, д.1 стр.2
Пользователь №: 467



В продолжение темы, хочу задать вопрос.

В марте 2013 в послеке стали проводиться обходы представителями газораспределительно узла п.Катуар с целью перевода на автоматизированную оплату за газ согласно показаний установленных у всех нас приборов учета гасходования газа.
Выяснилось, что для оформления договора с Катуаром нужно:
Заявление установленного образца,
копии паспорта собственника, копии документов на собственность и техпаспорта помещения, фото счетчика, копии договоров на плиту и копии договора на обслуживание газового котла, а также - перепрошить карточку.

Договора на осблуживание газового котла у меня нет.

Я обратилась в "Комфорт Сервис" с просьбой оформить соответствующий документ.
Ниже привожу официальный ответ:

"Добрый день. УК "Комфорт Сервис" не занимается обслуживанием газового оборудования. Вам следует обратиться в Дмитровмежрайгаз по тел:
Секретарь: (495) 993-92-14, (495) 993-90-94, (496) 225-44-15
Факс: (496) 223-89-11, 225-44-21.
Производственно-технический отдел (ПТО): (496) 225-44-02
Магазин: (496) 225-44-12

Телефон для приема показаний приборов учета газа путем SMS-сообщений:
8-985-265-10-56

--
С уважением,

Начальник службы эксплуатации
ООО УК "Комфорт Сервис"
Смирнов Андрей Сергеевич
т.8(985)268-74-65"

Может стоит заключить договора на обслуживание наших газовых котлов централизовано? Что скажете, господа?
А что думает по этом поводу Правление?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Cloudmaker
сообщение 26.3.2013, 14:11
Сообщение #18


Старожил
*****

Группа: Жители МКД (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 225
Регистрация: 5.9.2010
Пользователь №: 415



Уже обсуждаем этот вопрос тут