> Переделка, улучшение утепления и шумоизоляции между вторым этажом и чердаком в таунах третьей очереди, Улучшаем, тюннингуем эффективность тепло- и шумоизоляции перекрытия
S.Nastaev
сообщение 1.11.2010, 16:42
Сообщение #1


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Для информации.

Конструкция таунов в Мечте, точнее чердака и перекрытия между чердаком и вторым этажом, следующая (снаружи вовнутрь).
Чердак:
- металлочерепица,
- обрешетка,
- ветрозащитная паропроницаемая мембрана,
- стропила.
Чердак не утепленный, вентилируемый естественным путем.

Перекрытие между чердаком и вторым этажом:
- пергамин в качестве ветрозащиты,
- утеплитель минеральная вата толщиной 150 мм между балок,
- пароизоляционная мембрана,
- подшивная доска.
Второй этаж полноценный, жилой, длительного нахождения (спальни).

В двух таунах буду менять и перекладывать утеплитель в деревянном перекрытии второго этажа, минвату толщиной 150 мм буду полностью менять на PureOne, как на наиболее экологичный материал, общей толщиной 200 мм плюс к тому со средней воздушной прослойкой 50 мм (увеличиваем как теплоизоляционные, так и шумоизоляционные характеристики перекрытия). Конструкция в разрезе будет примерно такая, как в коттедже на 9 га, но не совсем такая, поскольку в коттедже оба этажа теплые, а в таунах чердак холодный, вентилируемый.

Применять буду не рулоны (маты) а плиты PureOne, проведу ревизию пароизоляции, нарощу высоту балок (в сторону чердака), поставлю ветрозащиту, сверху уложу обрезную доску в качестве пола чердака.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 1.11.2010, 20:14
Сообщение #2


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Сегодня вечером пришла информация от дирекции московского офиса УРСЫ. Конкретно жителям Мечты дана весьма и весьма хорошая скидка на ПирУан. Кому интересно - велкам smile.gif


Добавлено позднее:
на всякий случай поясняю, уточняю свою позицию. "Велкам" я имел ввиду "кому захочется - с удовольствием поделюсь этой скидкой, а саму работу может делать кто угодно".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 3.11.2010, 19:33
Сообщение #3


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Завтра в 9 утра приходит фура с 60 (шестьюдесятью) кубами ПирУана, для начала переутеплю четыре тауна. Завтра же будет завезен крепеж, лес, ветрозащита, шпагат, огнебиозащита и пр., что необходимо для работ. Завтра же начинаю сами работы. Рэпортаж тоже будет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 3.11.2010, 22:58
Сообщение #4


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Болтовня перенесена в соответствующую тему.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 4.11.2010, 19:29
Сообщение #5


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Неделю назад установлен электрокотел, во временном положении. Чтобы отопление от Застройщика не трогать и топить им, котел подключен временно напрямую в коллекторы. В доме тепло, градусов 18-20, при постоянно открывающихся дверях (занос материалов, вынос мусора). Работать очень даже можно.


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 4.11.2010, 19:32
Сообщение #6


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Сегодня завезен новый утеплитель.






Демонтирована старая минвата.


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 4.11.2010, 19:34
Сообщение #7


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Вид перекрытия без минваты. Осталось тщательно пропылесосить.








Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 4.11.2010, 19:36
Сообщение #8


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Вид снизу, со второго этажа на перекрытие без минваты:








Выявлено несколько малосущественных дырок в пароизоляции, завтра закуплю армированную пленку и отреставрируем.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Pilot
сообщение 5.11.2010, 16:03
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 31
Регистрация: 1.11.2010
Из: 3 очередь, 1 участок
Пользователь №: 461



Добрый день, Сергей!

Репортаж об утеплении пола чердачного помещения впечатляет!!!! Планируем подписать Акт приемки своих 120 и 160 таунхаусов в конце ноября. Планируем начать с утепления чердачного перекрытия. Если есть ориентировочная смета утепления чердака по каждому типу (120 и 160) со стоимостью работ и материалами, скиньте , пожалуйста, в личку. Заранее благодарны.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 5.11.2010, 20:50
Сообщение #10


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Думал, думал, и принял решение средний воздушный слой 50 мм не делать. Есть сомнения по качеству просушки утеплителя.Когда толща утеплителя едина, то за счет капиллярной тяги влага будет подниматься вверх и удаляться сквозь паропроницаемую мембрану. А если посредине будет воздушная прослойка, то есть опасения, что влага из нижнего слоя окажется "запертой" и уходить будет хуже. Посему делать буду просто 250 мм утепления, оно же шумоизоляция.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 5.11.2010, 21:05
Сообщение #11


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Работы идут полным ходом. Проведено восстановление пароизоляции (повреждения были несущественные, но и отреставрировать не помешает), лес, который устанавливается дополнительно пропитан огнебиозащитой три раза, брус для наращивания толщины перекрытия установлен. Начался монтаж плит утеплителя. Расстояния между балками не кратное размерам плит, поэтому приходится немного повозиться. Особое внимание, чтобы плиты стояли враспор, чтобы в местах примыканий к дереву небыло щелей.


Первые два слоя (по 50 мм каждый):





Три слоя (в сумме 150 мм):


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 5.11.2010, 21:08
Сообщение #12


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Ближе - 4 слоя (200 мм), дальше - 5 слоев (250 мм):





Идет утепление (там на самом деле не так темно):


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 5.11.2010, 21:11
Сообщение #13


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Цитата(Pilot @ 5.11.2010, 16:03) *
Добрый день, Сергей!

Репортаж об утеплении пола чердачного помещения впечатляет!!!! Планируем подписать Акт приемки своих 120 и 160 таунхаусов в конце ноября. Планируем начать с утепления чердачного перекрытия. Если есть ориентировочная смета утепления чердака по каждому типу (120 и 160) со стоимостью работ и материалами, скиньте , пожалуйста, в личку. Заранее благодарны.


Лучше и правильнее сначала залезть к Вам на чердаки и посмотреть что там фактически, есть еще некоторые вопросы, которые надо решать на месте, как то: расположение чердачной лестницы (люка), обустройство проходов дымохода через перекрытие и пр.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 6.11.2010, 23:27
Сообщение #14


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Закрыли старый квадратный проем для люка, разместили проем в новом месте и другого размера, чтобы поместилась чердачная лестница Факро Термо (наиболее утепленный люк со складывающейся лестницей).





Вид снизу на уже переутепленное перекрытие:


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 6.11.2010, 23:32
Сообщение #15


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Все подготовлено для исполнения паропроницаемой ветрозащиты. А вертикальная часть уже утеплена и защищена ветрозащитой.





На бОльшей части перекрытия ветрозащита настелена, осталось немного подтянуть, расправить, излишки отрезать:





Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 7.11.2010, 10:19
Сообщение #16


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Следующий и завершающий этап: установка рейки 25 мм на нарощенные балки и укладка обрезной доски с зазорами 10 мм для вентиляции утеплителя. Доска будет полом чердака. Сегодня должно быть все завершено.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 7.11.2010, 10:52
Сообщение #17


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Да, еще. Последний штрих - укрепление подшивной доски саморезами (сейчас она прибита гвоздями) и подшивка снизу ГВЛ по всему потолку (огнезащита от случайно замкнувшго светильника и пр. и одновременно некоторая шумоизоляция). ГВЛ, естественно, делать будем ДО прокладки электрокабелей. Сразу после укладки ГВЛ пропитаем его грунтовкой глубокого проникновения, чтобы в последующем не пылила.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
микира
сообщение 8.11.2010, 14:17
Сообщение #18


Ветеран
******

Группа: Жители коттеджей (ТСН Мечта-1)
Сообщений: 280
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 29



спасибо огромное за подробнейший рассказ об утеплении чердака, теперь многое понятно smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 8.11.2010, 23:44
Сообщение #19


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Вот итог работы: пол чердака.





Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
S.Nastaev
сообщение 8.11.2010, 23:46
Сообщение #20


Старейшина
*********

Группа: Таунхаусы (1 уч.,3-я очередь)
Сообщений: 4352
Регистрация: 29.9.2009
Пользователь №: 30



Проем для чердачной лестницы (люка с лестницей), вид сверху:





Вид снизу. Т.к. до установки самого люка еще далеко, а тепло в помещении надо беречь, как всегда, закрыли люк пенопластом:





Все, работа окончена hi.gif